KLQZ系列抗拉球形钢支座,抗拔球型钢支座主要应用在三种情况下:已独柱支承连续弯板结构,独柱支承的连续弯箱不梁结构,双柱支承的连续T梁结构,大跨度斜拉桥。



由于钢结构质轻、高强、可塑和易连接的性质,使其成为大跨度结构的不二选择。2008年北京奥运会五大场馆的屋面均采用了网架钢结构支座。为了消除温度变形和安装允许误差的影响,对大跨度钢结构屋面在支座部位采用了抗拉球形钢支座。以五棵松篮球体育馆为例,介绍大跨度屋面结构球铰钢支座的安装方法,希望能对其他类似工程有借鉴意义。

201908220929418065.jpg

201908220929418065.jpg

201908220930009999.jpg

201908220930009999.jpg


抗拉球形钢支座安装

1、球型支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定,以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。

2、下部钢筋砼柱的标号不得低于0级。

3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果,即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内,增大水平箍筋截面的配置,其增加量依承载力分析结果确定。

4、根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。

5、支座和预埋钢板的连接若采用焊接时,要采取降温措施,或对边断续焊的方法,防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板,橡胶密封圈和5201硅脂。

6、安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1㎜。

7、支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。

8、支座安装就位后,底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。待梁体施工完毕后,应立即拆除临时连接件。

9、支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好,待支座安装就位完成后拆除,并立即安装上尘罩。

201908220929259921.jpg

201908220929259921.jpg


抗拉球形钢支座的养护

1、支座使用期间就定期每查一次、保养一次。

2、检查支座与上、下连接件是否有破坏,检查螺栓是否剪断或松动,焊缝是否开裂等。

3、检查防尘罩内积尘情况,并清除灰尘。

4、检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

5、旋动固定螺母,清洗干净后重新上油,以免锈死。

6、检查支座本身高度变化,此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况,当高度变化超过4㎜时应大修。

7、检查防锈漆完好程度,如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。

8、特殊情况发生后,应及时检查上述内容。